Изолятор фарфоровый опорный И8-125-IУХЛ2, Т2
Предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электростанций и подстанций, комплектных распределительных устройствах, токопроводах переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря.
|
||
Минимальная механическая разрушающая нагрузка при изгибе |
кН |
8 |
Номинальная высота изолятора, L |
мм |
232 |
Длина пути утечки |
мм |
550±23 |
Номинальное напряжение |
кВ |
20 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса |
кВ |
125 |
Испытательное переменное одноминутное напряжение (в сухом состоянии) |
кВ |
55 |
50%-ное разрядное переменное напряжение в условиях загрязнения |
кВ |
30 |
Испытательное напряжение в условиях выпадения росы |
кВ |
50 |
Испытательное напряжение в условиях выпадения инея с последующим его оттаиванием |
кВ |
24 |
Среднее разрядное переменное напряжение (в сухом состоянии) |
кВ |
65 |
50%-ное разрядное напряжение полного грозового импульса |
кВ |
137,5 |
Уровень радиопомех, не более, при испытательном напряжении |
дБ |
54 |
кВ |
26,4 |
Соответствует требованиям ТУ 3493-191-76935199.